考点1、建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序<br><br>1.施工程序<br><br>(1)室内给水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统冲洗、消毒。<br><br>(2)室内排水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。<br><br>考点2、建筑排水管道施工技术<br><br>1.排水系统管道<br><br>室内排水管道施工技术<br><br>管道支吊架安装:<br><br>(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,<br><br>(2)固定件间距:横管不大于 2m; 立管不大于 3m,楼层高度小于或等于 4m ,立管可安装1个固定件,立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。<br><br>(1)排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。<br><br>(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m,高层建筑中明装排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。<br><br>2.通气管施工<br><br>通气管高度<br><br>排水通气管不得与风道或烟道连接;<br><br>应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度;<br><br>有门窗:在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。<br><br>有人:在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置; |