跟据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第8.9.13条规定,矿物绝缘电缆的铜外套及金属配件应可靠接地。

其次,《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011第3.3.1条有类似规定,电缆的铜护套、敷设电缆的支吊架、金属桥架及金属保护管应可靠接地。

因此,矿物绝缘电缆的金属外壳应接地。《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011第4.10.1条规定,当矿物绝缘电缆的金属外壳作为保护导体时,终端接地铜片的最小截面积不应小于铜护套截面积,电缆接地连接线允许最小截面积有严格要求,见表1。且铜护套的截面积应满足保护导体的要求。

表1 接地连接线允许最小截面积

电缆芯线截面积(mm2)接地连接线允许最小截面积(mm2)S≤16S16<S≤351635<S≤400S/2

因此,标准允许矿物绝缘电缆的金属外壳做保护导体,但对容易出问题、易被忽略的接地连接线提出严格要求,尤其施工、以后的维护提出很高的要求,如果做不好这一点宁可不用电缆金属外壳作为保护导体。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

收藏回复 显示全部楼层 道具 举报 论坛版权

发表于 2023-2-4 21:13:24
挺好挺好的。。

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2024-12-12 08:18:17

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-1-16 11:56:00

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-1-18 11:57:34
接地,接地,接地。。。

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-1-27 12:35:20
两端接地吗?

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-2-16 17:29:16 来自手机
两端必须要接地,规范有要求还在放呀

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-2-17 09:01:17

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-2-21 10:51:32

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2025-2-21 11:55:15
感谢分享