本帖最后由 黎四平 于 2022-12-8 14:25 编辑
跟据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第8.9.13条规定,矿物绝缘电缆的铜外套及金属配件应可靠接地。
其次,《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011第3.3.1条有类似规定,电缆的铜护套、敷设电缆的支吊架、金属桥架及金属保护管应可靠接地。
因此,矿物绝缘电缆的金属外壳应接地。《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011第4.10.1条规定,当矿物绝缘电缆的金属外壳作为保护导体时,终端接地铜片的最小截面积不应小于铜护套截面积,电缆接地连接线允许最小截面积有严格要求,见表1。且铜护套的截面积应满足保护导体的要求。
表1 接地连接线允许最小截面积
电缆芯线截面积(mm2)接地连接线允许最小截面积(mm2)S≤16S16<S≤351635<S≤400S/2
因此,标准允许矿物绝缘电缆的金属外壳做保护导体,但对容易出问题、易被忽略的接地连接线提出严格要求,尤其施工、以后的维护提出很高的要求,如果做不好这一点宁可不用电缆金属外壳作为保护导体。
|