一、熟悉本设备型号、规格、技术性能、工作原理及操作方法,熟悉电控系统的操作方法。 二、许可运转条件 1.空压机必须具有完善压力调整器和安全保护装置,并有全部需用的、灵活准确的各种仪表计量装置; 2.空压机用油必须符合标准要求,供油装置灵活可靠; 3.冷却水的进水温度一般不超过30℃,炎热天气短时间内的进水温度不超过35℃,排水温度不超过45℃; 4.压力在8个大气压时,排气温度:低压缸≤160℃,高压缸≤155℃,经过冷却器后≤40℃; 5.压力表最大刻度应大于工作压力的三分之一,并在最大刻度上作出红色标记; 6.风包应设在厂房外,人员不经常聚集的地方,距离空压机不应大于12米,距厂房最小不得低于3米; 7.空压机至风包之间的管路上,不允许使用铸铁配件。 三、在下列情况下,应立即停机 1.空压机各温度读数超过规定数值,或压力表读数不在规定数值范围内,而且不能调整; 2.空压机有回气漏水现象; 3.冷却水突然中断。此时,停机后,决不允许将水立即通入灼热的气缸,应待气缸自行冷却后,再通入冷却水,然后开机; 4.电动滑环、电刷发生较大火花; 5.空压机配套电动机存在不正常音响; 6.电控设备读数突然增大。 四、停机 1.关闭减荷阀门,使机器投入空载(特殊情况下不进行此步骤); 2.断开电源使机器停止运; 3.关闭冷却水进水阀门,打开回水阀门,将气缸的水完全放出,避免机器冬季冻裂或影响开机; 4.放出冷却器和储气罐中的存水; 5.长期停机时,须在机器各部涂油,以防锈蚀。 五、经常检查各电气设备线路是否完好,如有受热老化应及时更换,防止漏电伤人。 六、电气设备发生故障应切断电源,找电气专业人员修理,不可随意乱动电气设备。 七、检查发现的一般问题,应及时处理,重大问题应报请有关领导或部门后再进行处理,并应详细记录于设备运转日记中。 八、交接班 1.打扫好本岗位卫生,认真填写工作记录; 2.接时交待本班设备运转情况、事故处理及应继续做的工作,以便接班人有所准备。
|