(一)
卫生间反坎给水几字弯压槽

(1)卫生间反坎给水几字弯压槽须采用铝合金或钢制定型模具,成型质量好;
(2)压槽深度30mm,内口宽度30mm,外口宽度50mm。在100mm厚墙体压槽,内外错开100mm,冷热水管槽间距≥200mm(墙体厚度≥150mm 时,内外对正压槽)。

正确做法:


错误做法:


(二)
卫生间全现浇墙体给水几字弯压槽

(1)卫生间全现浇墙体给水几字弯压槽采用铝合金材质定型模具,压槽高度 高出结构楼板320mm,槽间距≥200mm,内外槽错开100mm;
(2)冷热水管穿墙部位预留400*100mm矩形方洞,采用高强度挤塑聚苯板 作为模具,墙体拆模后,应及时进行清除聚苯板,修补管槽。

正确做法:

错误做法错误做法:
无过墙洞

(三)
全现浇剪力墙冷热给水管压槽

(1)墙体压槽采用铝合金材质定型模具,成型质量好;
(2)压槽深度30mm,内口宽度30mm,外口宽度50mm(点击关注☞建筑10大技术类公众号)
(3)冷热水立管压槽间距:阳台壁挂式太阳能热水器200mm,卫生间浴室柜280mm,淋浴花洒150mm,厨房洗涤盆200mm,压槽成型质量好,严禁墙体破损。

正确做法:





错误做法: